Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR121] Controllo Stufa a pellet

Post Reply
NOR
Posts: 2
Joined: 03/07/2019, 14:22

[ATR121] Controllo Stufa a pellet

Post by NOR »

Buonasera, gentilmente ho bisogno di riprogrammare il mio ATE-121 dopo un reset 999.

Praticamente vorrei riscaldare un boiler d'acqua collegato alla mia stufa a pellet.

La stufa deve portare l'acqua a 60gradi e spegnersi.
Poi,quando l'acqua si raffredda e arriva a 45°, si dovrebbe riaccendere e portarla nuovamente a 60 gradi...quindi praticamente un differenziale di 15 gradi.

Ricordo che dovevo settare Hyc a 15 gradi.

Quello che non ricordo: Out 1 e Out 2 devono essere a 60 gradi?

Grazie mille.

saluti.
Norberto
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Programmazione ATR-121 con stufa a pellet

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il setpoint OUT1 può impostarlo a 60°C come accennava lei nel post precedente. Se imposta una isteresi Hyc = 15°C il contatto si richiuderà a 45°C e si riaprirà sempre sopra i 60°C.
Per la gestione invece di OUT2 i parametri sopra citati non hanno effetto perchè i parametri inerenti a OUT2 sono quelli relativi all'allarme. Che funzione deve fare OUT2?

Cordiali Saluti
NOR
Posts: 2
Joined: 03/07/2019, 14:22

Re: Programmazione ATR-121 con stufa a pellet

Post by NOR »

Buongiorno!
Il out2 non lo utilizzo per niente ma di default è a 100.
Questo se non sbaglio, l'ultima volta ha fatto che la caldaia non si era fermata a 60 gradi ma continuava a lavorare...
Posso metterla a zero o in alternativa a 60?
Grazie mille.
Saluti.
Norberto
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Programmazione ATR-121 con stufa a pellet

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
la parametrizzazione di OUT2 dipende sempre da come viene collegato elettricamente e che funzione deve fare. No saprei darle una indicazione se non so come deve comportarsi OUT2 nel suo impianto.

Cordiali Saluti.
Post Reply