Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142] Regolazione on-off

Post Reply
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

[ATR142] Regolazione on-off

Post by user4086 »

buongiorno
ho un comando che mi da 0-10v dovrei trasformarlo in un comando on/off potrebbe dirmi quali parametri modificare, grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: programmazione atr142

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
l'uscita 0-10V nelll'ATR142 non è presente. Se intende fare una regolazione in tensione potrebbe utilizzare il l'SSR del regolatore che eroga una tensione di 12Vdc max 30mA. Per utilizzare l'SSR bisogna impostare i seguenti parametri evidenziati, dove il parametro [c.hy] è l'isteresi sul setpoint di comando e varia a seconda della vostra applicazione:
ATR142_ssr_on_off.PNG
Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: programmazione atr142

Post by user4086 »

il segnale 0-10 c'è l'ho in entrata e devo uscire con un on/off
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: programmazione atr142

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
le serve un contatto pulito (relè) o un contatto in tensione che lavori in on/off (ssr)? Cosa intende per "trasformare" un segnale 0-10V, in questo caso in ingresso sull'ATR142, in un segnale ON/OFF? Vuole impostare una soglia che va da 0 a 10V dove il contatto in uscita si chiude sopra o sotto tale soglia che lei imposterà?

Cordiali Saluti.
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: programmazione atr142

Post by user4086 »

mi serve un contatto pulito(relè) dove a 0 il relè è aperto mentre a 1-2 v il contatto si apra o viceversa
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: programmazione atr142

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
allego di seguito la parametrizzazione, dove evidenziati i parametri da cambiare rispetto ai valori di default dello strumento che si ottengono inserendo la password 9999 per resettare lo strumento.
Il contatto utilizzato è il Q1 in normalmente aperto. Sotto al valore di SET 1 = 1V il relè si apre, sopra si chiude con una isteresi di 0.2V.
ATR142_0_10_cool.PNG
Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Post Reply