Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR244-23A-T]Reg Proporzionale 4-20mA valvola retroazionata

Locked
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

[ATR244-23A-T]Reg Proporzionale 4-20mA valvola retroazionata

Post by Pixsys tecnico 6 »

Questa applicazione consente di effettuare una regolazione Proporzionale con uscita 4-20mA e di sfruttare il secondo ingresso analogico per visualizzare il segnale di retroazione della valvola.

Collegamenti I/O:
Alimentazione(PIN 1-2): 24V in alternata o continua.
AI1 (PIN 26-27-28): sonda PT100 per la lettura temperatura mandata
AI2 (PIN 15-18 o PIN 17-18 per loop 4-20mA passivo o attivo): segnale 4-20mA di retroazione della valvola
AO1 (PIN 10-11): uscita 4-20mA per la regolazione Proporzionale, da collegare al comando della valvola

Procedura:
1. Collegare tutte le I/O sopra citate.
2. Caricare il file di configurazione in allegato tramite App MyPixsys, liberamente scaricabile del Play Store di Google. Se non si dispone di un telefono Android con NFC andare direttamente al punto successivo e inserire manualmente la parametrizzazione del file PDF in allegato.
3. Accendere lo strumento.

Funzionamento:
La banda proporzionale (parametro P_75.[p.b. 1]="10") è centrata sul setpoint di comando e regola l'uscita 4-20mA (AO1) in funzione della temperatura letta dalla PT100 (AI1), con una azione di riscaldamento. Il display bianco indica la temperatura letta dalla PT100. Il display rosso indica la retroazione della valvola (espressa in %) del segnale 4-20mA in ingresso sul regolatore (AI2).
Premendo il tasto SET si può regolare il setpoint di comando con i tasti UP/DOWN.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Locked