buongiorno
tramite atr142 con una sonda ntc 10k,
dovrei comandare una pompa di calore allacciata ad un impianto fotovoltaico, dovrei , con 2 set point , farla attivare durante il giorno con il set point piu alto (1)e nella notte, non deve scendere al set point piu basso (2).Per ora ho utilizzato il solo contatto q1
grazie
[ATR142] Comando pompa di calore con 2 Set-point
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: richiesta programmazione
Buongiorno,
come intende effettuare lo switch tra i due setpoint?
L'ATR142 ha la possibilità di effettuare un cambio setpoint da ingresso digitale, ma l'ingresso digitale è disponibile solo se collegate sonde Tc o ingressi normalizzati come il 4-20mA. Nel suo caso avendo una NTC collegata il parametro 48.[oP-Mo] non è disponibile. Se vuole utilizzare l'ingresso digitale dovrebbe cambiare la sonda NTC con una PT100 e convertire il segnale con un convertitore cod. 2000.35.015, entrare nel regolatore con il segnale 4-20mA. In questo modo le resterebbe l'ingresso digitale libero per impostare il parametro 48.[oP-Mo] = "2t.S". Impostando questo parametro ha modo di utilizzare due setpoint diversi in base allo stato dell'ingresso digitale (Aperto=setpoint 1, Chiuso=setpoint 2). Tale ingresso digitale lo potrebbe gestire tramite un temporizzatore a fasce orarie elettromeccanico.
Link al convertitore:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... -testa-din
Link alle sonde PT100
https://www.pixsys.net/it/prodotti/sens ... vo-easy-up
Cordiali Saluti
come intende effettuare lo switch tra i due setpoint?
L'ATR142 ha la possibilità di effettuare un cambio setpoint da ingresso digitale, ma l'ingresso digitale è disponibile solo se collegate sonde Tc o ingressi normalizzati come il 4-20mA. Nel suo caso avendo una NTC collegata il parametro 48.[oP-Mo] non è disponibile. Se vuole utilizzare l'ingresso digitale dovrebbe cambiare la sonda NTC con una PT100 e convertire il segnale con un convertitore cod. 2000.35.015, entrare nel regolatore con il segnale 4-20mA. In questo modo le resterebbe l'ingresso digitale libero per impostare il parametro 48.[oP-Mo] = "2t.S". Impostando questo parametro ha modo di utilizzare due setpoint diversi in base allo stato dell'ingresso digitale (Aperto=setpoint 1, Chiuso=setpoint 2). Tale ingresso digitale lo potrebbe gestire tramite un temporizzatore a fasce orarie elettromeccanico.