buongiorno
sono FABIO su un termoregolatore ATR142 ho bisogno della configurazione per il comando di una valvola miscelatrice su circuito riscaldamento
circuito primario a 60-70° uscita con valvola miscelatrice ,da comandare, apre/chiude con una temperatura 40° sonda NTC
[ATR142] Comando valvola miscelatrice circuito riscaldamento
-
- Posts: 1
- Joined: 03/02/2019, 16:52
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: comando valvola miscelatice circuito riscaldamento
Buongiorno,
allego parametri di configurazione, dove nel parametro 21.[tc] dovrà inserire il tempo di apertura/chiusura dichiarato dal produttore della valvola. Potrà inoltre agire sul parametro 18.[Pb] per aumentare o diminuire la banda proporzionale a seconda delle esigenze dell'impianto. Cordiali Saluti.
allego parametri di configurazione, dove nel parametro 21.[tc] dovrà inserire il tempo di apertura/chiusura dichiarato dal produttore della valvola. Potrà inoltre agire sul parametro 18.[Pb] per aumentare o diminuire la banda proporzionale a seconda delle esigenze dell'impianto. Cordiali Saluti.