Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Sostituzione ATR110 con ATR121 controllo temperatura forno

Post Reply
Patrick66
Posts: 1
Joined: 31/01/2019, 11:31
Location: Rozzano (Milano)
Contact:

Sostituzione ATR110 con ATR121 controllo temperatura forno

Post by Patrick66 »

Buongiorno
Avrei la necessità di sostituire un ATR110 con un ATR121 perchè si sono rovinati i tasti di impostazione
l'unico dubbio che mi rimane è il collegamento del SSR

nel vecchio collegamento ATR110 ho solo 2 cavi collegati come + (Morsetto 4) e OUT (morsetto 6)
con l'ATR121, non avendo schema elettrico.

Per l'attivazione SSR del forno è possibile avere un suggerimento sul possibile collegamento corretto?

NB La sonda di temperatura e l'alimentazione sembrano essere collegati correttamente

Il dispositivo è funzionante ma non attiva il riscaldamento.

Con il Vecchio ATR110 funziona regolarmente...

Vi ringrazio per la collaborazione e supporto

Pat
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Sostituzione ATR110 con ATR121 controllo temperatura for

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
i morsetti inerenti al collegamento dell'SSR sull'ATR121 sono i morsetti 8 (negativo) e 9 (positivo). Nella parametrizzazione dello strumento deve impostare il parametro 1.[c.ou]= "SSr".

Cordiali Saluti.
Post Reply