Buon giorno , ho un termoregolatore atr121
Quando collego una sonda Ntc e setto SEN ntc tutto oh mi legge la temperatura
Quando collego una sonda pt 100 è setto SEN Pt il display mi appare E-5
Così pure quando collego una sonda Pt 100 E e setto Sen Pt sul display mi appare E-5
Anche se su Sen imposto Ptl
Grazie .
Distinti saluti Giancarlo Moscatelli
La pt100 ha due fili
La Pt 100 E codice vne87300 vemer 3 fili ( 2 rossi e 1 bianco)
Problema impostazione per sonda Pt
-
- Posts: 2
- Joined: 11/09/2018, 11:16
Problema impostazione per sonda Pt
Last edited by user17912 on 11/09/2018, 12:34, edited 1 time in total.
-
- Moderatore
- Posts: 1184
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema impostazione per sonda Pt
Buongiorno,
la sonda PT100 che vuole leggere è a 2 o a 3 fili?
Cordiali saluti.
la sonda PT100 che vuole leggere è a 2 o a 3 fili?
Cordiali saluti.
-
- Posts: 2
- Joined: 11/09/2018, 11:16
Re: Problema impostazione per sonda Pt
Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
la sonda PT100 che vuole leggere è a 2 o a 3 fili?
Cordiali saluti.
Una Pt 100 a 2 fili
Una ,pt100 E 3fili 2rossi 1bianco
-
- Moderatore
- Posts: 1184
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Problema impostazione per sonda Pt
Buongiorno,
se collega la PT100 a 2 fili deve fare il corto sulla compensazione:
Filo rosso sul morsetto 10 in corto col morsetto 12. Filo bianco sul morsetto 11.
Per la Pt100 a tre fili collegare i due fili rossi sui morsetti 10 e 12, e il bianco sempre sul morsetto 11.
Cordiali Saluti
se collega la PT100 a 2 fili deve fare il corto sulla compensazione:
Filo rosso sul morsetto 10 in corto col morsetto 12. Filo bianco sul morsetto 11.
Per la Pt100 a tre fili collegare i due fili rossi sui morsetti 10 e 12, e il bianco sempre sul morsetto 11.
Cordiali Saluti