salve
un mio cliente volerrebbe visualizzare un valore compreso tra 0 e 100 legato a un sensore 4-20 mA
il problema è che dovrebbe indicare 0 quando l'ingresso è 20 mA e 100 quando è 4 mA
E' possibile farlo?
normalmente il valore associato all'ingresso superiore è quello superio in questo caso il funzionamento è rovesciato.
grazie per il supporto!
ATR142 - visualizzazione 4-20
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR 142-viasualizzazione 4-20
Buongiorno,
è possibile farlo impostando i limiti massimi e minimi invertiti e utilizzando la funzione di "Latch On" descritta a paragrafo 8.10 del manuale utente ATR142. in questo modo è possibile associare un limite massimo inferiore al limite minimo.
Allego i parametri. Cordiali Saluti.
è possibile farlo impostando i limiti massimi e minimi invertiti e utilizzando la funzione di "Latch On" descritta a paragrafo 8.10 del manuale utente ATR142. in questo modo è possibile associare un limite massimo inferiore al limite minimo.
Allego i parametri. Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.