Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR142 - visualizzazione 4-20

Post Reply
user187
Posts: 55
Joined: 04/01/2011, 14:56

ATR142 - visualizzazione 4-20

Post by user187 »

salve
un mio cliente volerrebbe visualizzare un valore compreso tra 0 e 100 legato a un sensore 4-20 mA
il problema è che dovrebbe indicare 0 quando l'ingresso è 20 mA e 100 quando è 4 mA
E' possibile farlo?
normalmente il valore associato all'ingresso superiore è quello superio in questo caso il funzionamento è rovesciato.
grazie per il supporto!
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 142-viasualizzazione 4-20

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
è possibile farlo impostando i limiti massimi e minimi invertiti e utilizzando la funzione di "Latch On" descritta a paragrafo 8.10 del manuale utente ATR142. in questo modo è possibile associare un limite massimo inferiore al limite minimo.
Allego i parametri.
ATR142.PNG
Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.