ATR 142-doppio decimale

Post Reply
user187
Posts: 55
Joined: 04/01/2011, 14:56

ATR 142-doppio decimale

Post by user187 »

salve
ho provato a impostare il doppio decimale in uno strumento con ingresso pt100 ma non lo visualizza.
C'è qualche parametro ulteriore da settare?
E' una possibuilità solo per alcune sonde?
grazie!
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 142-doppio decimale

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
la selezione della visualizzazione del processo in centesimi (doppio decimale) non è possibile su sonde di temperatura, è possibile solo su sensori normalizzati in corrente/tensione. Questo perché su sonde tipo PT100,termocoppie ecc, l'errore dell'elemento sensibile "fisico" è almeno di 1 decimo di grado quindi non avrebbe senso vedere il processo con una risoluzione maggiore.