Questa applicazione gestisce una sonda PT100 in ingresso sui morsetti 17-18-19 del regolatore. La regolazione è un'azione riscaldante proporzionale (valore 10°C). La banda proporzionale è centrata sul setpoint di comando e il "P" agisce con un tempo di ciclo di 15 sec (valore default) sul relè Q1 (contatto pulito morsetti 4-5).

Si allega file ATR della configurazione.

Si ricorda che il file ATR viene gestito mediante applicazione "My Pixsys" liberamente scaricabile tramite il Play Store di Android.