Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR243] [ATR142][ATR121] Boiler a 2 fiamme

Locked
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

[ATR243] [ATR142][ATR121] Boiler a 2 fiamme

Post by Pixsys tecnico 6 »

Questa applicazione permette di controllare un bollitore e gestire le 2 fiamme con un unico setpoint di comando (Es. 250°C). Le fiamme si accenderanno in sequenza al calare della temperatura e si spegneranno sopra il setpoint di comando. La sonda utilizzata è una PT100.

I parametri si applicano a una situazione iniziale di default. (password 9999 per il reset strumento)

Lista Parametri ATR243 e ATR142:
1.[C.out] = “c.01”
2.[SEn] = “pt”
15.[c.Hy] = “5” --> valore di isteresi per la fiamma 1 su Q1. (si può aumentare o diminuire secondo esigenze di impianto)
23.[AL.1] = “L.d.AL.” --> modalità di intervento della fiamma 2 su Q2
28.[A.1.Hy]= “15” --> isteresi della seconda fiamma per intervento Q2. NB In fase di salita della temperatura, per avere lo spegnimento della seconda fiamma sopra i 250°C (setpoint di comando), l’isteresi dovrà essere uguale al setpoint di AL1. Se l'isteresi è minore la fiamma si spegnerà prima di arrivare al valore nominale del setpoint di comando.
29.[A1.dE]= “5” -->secondi di ritardo per l’accensione della fiamma 2 (opzionale)

Setpoint di comando 250 °C
Setpoint di AL1 = 15°C (setpoint intervento ausiliario in deviazione inferiore rispetto al setpoint di comando)

Una volta appurato il corretto funzionamento del boiler, si può decidere di inibire all'utente finale, il setpoint di AL1 impostando il parametro 30.[A.1.S.P.] = “hide”. In questo modo l'utente finale visualizzerà solo il setpoint di comando, utile alla regolazione della temperatura dell'acqua.

Funzionamento:
Sopra i 250°C fiamme spente.
Al calare della temperatura:
A. 245°C = si accende fiamma 1 (range di 5°C impostabile da parametro 15)
B. 235 ° C = si accende anche fiamma 2 (parametro del setpoint di AL1, “setpoint di comando – setpoint di AL1 = accensione fiamma 250-15=235).

Equivalente Lista parametri ATR121
ATR121_boiler_2_fiamme.PNG

Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.