Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
-
- Posts: 12
- Joined: 12/10/2015, 10:04
Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
Salve, io ho avuto un problema con il regolatore in oggetto. Spiego cosa volevo fare e cos'è successo:
Ho installato il regolatore per usarlo come visualizzatore per appunto visualizzare, in un scala da 0 a 100, la frequenza in uscita da un inverter Omron, per far ciò ho usato l'uscita 0-10v dell'inverter appositamente fatta per collegarvi un visualizzatore.
Quello che ho fatto:
Ho collegato l'alimentazione 24Vdc e ho programmato il regolatore con i parametri che mi servivano cioè:
funzione Latch on ->Std.
parametro LoL.1->0
parametro uPL.1->100.
Ho spento tutto, ho poi collegatoo l'uscita 0-10V del mio inverter e nel momento in cui ho rialimentato tutto il regolatore ha iniziato a puzzare di bruciato e il display si è spento. Ho contattato il mio rivenditore e mi ha dato il numero il numero di Pixsys, ho chiamato e mi hanno detto di scrivere qui.
Ho installato il regolatore per usarlo come visualizzatore per appunto visualizzare, in un scala da 0 a 100, la frequenza in uscita da un inverter Omron, per far ciò ho usato l'uscita 0-10v dell'inverter appositamente fatta per collegarvi un visualizzatore.
Quello che ho fatto:
Ho collegato l'alimentazione 24Vdc e ho programmato il regolatore con i parametri che mi servivano cioè:
funzione Latch on ->Std.
parametro LoL.1->0
parametro uPL.1->100.
Ho spento tutto, ho poi collegatoo l'uscita 0-10V del mio inverter e nel momento in cui ho rialimentato tutto il regolatore ha iniziato a puzzare di bruciato e il display si è spento. Ho contattato il mio rivenditore e mi ha dato il numero il numero di Pixsys, ho chiamato e mi hanno detto di scrivere qui.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
salve,
a quanto pare la tensione 24Vdc con cui ha alimentato il regolatore ATR243 non era isolata dall'uscita 0-10V dell'inverter, causando un ritorno di corrente che deve aver bruciato qualche componente interno.
La soluzione potrebbe essere alimentare il regolatore ATR243 con una tensione isolata completamente da tutto ciò che concerne l'inverter (anche una 230VAC).
a quanto pare la tensione 24Vdc con cui ha alimentato il regolatore ATR243 non era isolata dall'uscita 0-10V dell'inverter, causando un ritorno di corrente che deve aver bruciato qualche componente interno.
La soluzione potrebbe essere alimentare il regolatore ATR243 con una tensione isolata completamente da tutto ciò che concerne l'inverter (anche una 230VAC).
-
- Posts: 12
- Joined: 12/10/2015, 10:04
Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
Ma non credo sia un problema di questo genere perché il 24Vdc arriva da un alimentatore switching del vecchio quadro mentre l'inverter è alimentato in 3Ph 380V ed è programmato con partenza immediata (start ponticellato) e controllo con potenziometro..null'altro. Quindi non credo ci siano punti in comune.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
Può dirmi lo scheda di collegamento applicato al regolatore ATR243? L'ingresso analogico è testato e tarato per ciascun tipo di sensore applicabile, quindi non può essere un malfunzionamento di un componente (al massimo non leggerebbe correttamente il valore, ma per sentire puzza di bruciato significa che il problema è ben più grave).
-
- Posts: 12
- Joined: 12/10/2015, 10:04
Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
Pin_10-> alimentazione 0Vdc
Pin_9-> alimentazione 24Vdc
Pin_1-> segnale positivo -> AM sull'inverter
Pin_2-> segnale negativo -> AC sull'inverter
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
Cosa utilizza per comandare l'inverter?
Per caso le schermature dei segnali (che vanno al morsetto di terra dell'inverter) sono in comune con la massa AC?
Il morsetto di terra nel secondario del trasformatore usato per l'alimentazione del regolatore è collegato a terra o è a vuoto? E' collegato al (-) di alimentazione del regolatore?
Può misurare con un tester l'alimentazione del regolatore e il segnale AM-AC?
Per caso le schermature dei segnali (che vanno al morsetto di terra dell'inverter) sono in comune con la massa AC?
Il morsetto di terra nel secondario del trasformatore usato per l'alimentazione del regolatore è collegato a terra o è a vuoto? E' collegato al (-) di alimentazione del regolatore?
Può misurare con un tester l'alimentazione del regolatore e il segnale AM-AC?
-
- Posts: 12
- Joined: 12/10/2015, 10:04
Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
L'inverter è comandato direttamente in 3ph con start ponticellato, uso cioè un selettore per comandare il teleruttore di potenza e l'inverter parte direttamente all'accensione; mentre la variazione di freq la controllo con potenziometro(morsetti A1 +v AC).
No la scrermatura dell'unico cavo che ho è connessa soltanto al morsetto di terra con capocorda.
-Non c'è trasformatore ma alimentatore switching- Negativo dell'alimentatore collegata a massa quindi al negativo del regolatore.
Alimentazione regolatore= 23,70Vdc
Segnale AM-AC = da 0,02V a 10,03V
No la scrermatura dell'unico cavo che ho è connessa soltanto al morsetto di terra con capocorda.
-Non c'è trasformatore ma alimentatore switching- Negativo dell'alimentatore collegata a massa quindi al negativo del regolatore.
Alimentazione regolatore= 23,70Vdc
Segnale AM-AC = da 0,02V a 10,03V
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
Il negativo dell'alimentatore quindi non è collegato a terra?
-
- Posts: 12
- Joined: 12/10/2015, 10:04
Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
Si come da normativa mi risulta.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Atr243-20ABC Si è guastato collegando ingresso 0-10V
Ok,
a questo punto renda il pezzo al distributore da cui l'ha acquistato.
Sarà poi loro compito renderci il regolatore per analisi, per capire se era difettoso.
a questo punto renda il pezzo al distributore da cui l'ha acquistato.
Sarà poi loro compito renderci il regolatore per analisi, per capire se era difettoso.