 Post subject: [ATR401] Uscita 4-20mA con negativo in comune alla massa
PostPosted: 19/11/2015, 19:33 

Joined: 04/01/2011, 15:56
Posts: 55
salve un mio cliente ha montato un atr401-22ABCD
per controllare con l'uscita 4-20mA un convertitore SMC ITV1000
lo schema di collegamento di questo convertitore indica il collegamento allegato e chiede che il (-) dell'alimentazione sia in corto con il (-)del segnale.
Il cliente usa la stessa alimentazione per il convertore e per lo strumento.
Seguendo lo schema praticamente il (-) sarebbe cavallottato tra l'alimentazione dello strumento,l'uscita del 4-20 e l'alimentazione del convertitore...va bene fare o creo problemi cavallottando uscita e alimentazione?
(spero di essere stato chiaro...^_^)


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: [atr401]uscita 4-20
PostPosted: 20/11/2015, 10:14 
Moderatore

Joined: 29/10/2010, 10:09
Posts: 1300
Colleghi pure le masse in comune, non dovrebbe avere nessun problema.


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net & kodeki