BUONGIORNO ,
HO INSTALLATO UN ATR 401-22ABC-T , HO LA NECESSITA' DI MONTARE UN LAMPEGGIANTE CHE MI SEGNALI(FUORI STANZA) CHE LA MACCHINA E' IN TEMPERATURA. ATTUALMENTE STO UTILIZZANDO L'USCITA 9e10 PER VAOLVOLA MODULANTE 4-20mA E 3e5 (AL1) PER ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA .
COME POSSO FARE PER COLLEGARE E PROGRAMMARE LO STRUMENTO PER IL LAMPEGGIANTE?
ATTUALMENTE LO STRUMENTO LAVORA SU UN ABBATTITORE , QUINDI TEMPERATURE NEGATIVE.
GRAZIE ,
ROBERTO
[ATR401 -22ABC-T] Uscita allarme di macchina in temperatura
-
- Posts: 5
- Joined: 06/10/2014, 15:53
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR401 -22ABC-T
Salve,
per avere un uscita di macchina in temperatura immagino sia necessario avere un contatto chiuso quando siamo intorno al setpoint di una certa banda. Va quindi abilitato un allarme di banda:
46[AL.2] "b.AL"
48[A2SO] come "No.S" se vuole il contatto chiuso fuori dalla banda, oppure come "Nc.S" se vuole il contatto chiuso dentro alla banda.
Uscito dalla configurazione premendo il tasto SET scorre i vari setpoint, nel setpoint di AL.2 imposterà la deviazione dal setpoint di comando che fa scattare il relè Q2, esempio:
Setpoint 100°C
AL2: 10°C
Il relè commuta se ci troviamo sotto i 90°C o sopra i 110°C
Analogamente funzione in modalità freddo (il setpoint dell'allarme è sempre un valore positivo).
per avere un uscita di macchina in temperatura immagino sia necessario avere un contatto chiuso quando siamo intorno al setpoint di una certa banda. Va quindi abilitato un allarme di banda:
46[AL.2] "b.AL"
48[A2SO] come "No.S" se vuole il contatto chiuso fuori dalla banda, oppure come "Nc.S" se vuole il contatto chiuso dentro alla banda.
Uscito dalla configurazione premendo il tasto SET scorre i vari setpoint, nel setpoint di AL.2 imposterà la deviazione dal setpoint di comando che fa scattare il relè Q2, esempio:
Setpoint 100°C
AL2: 10°C
Il relè commuta se ci troviamo sotto i 90°C o sopra i 110°C
Analogamente funzione in modalità freddo (il setpoint dell'allarme è sempre un valore positivo).
-
- Posts: 5
- Joined: 09/09/2022, 16:10
Re: ATR401 -22ABC-T
Grazie per la risposta! Aiuta finora!Pixsys tecnico 1 wrote:Salve,
per avere un uscita di macchina in temperatura immagino sia necessario avere un contatto chiuso quando siamo intorno al setpoint di una certa banda. Va quindi abilitato un allarme di banda:
46[AL.2] "b.AL"
48[A2SO] come "No.S" se vuole il contatto chiuso fuori dalla banda, oppure come "Nc.S" se vuole il contatto chiuso dentro alla banda.
Uscito dalla configurazione premendo il tasto SET scorre i vari setpoint, nel setpoint di AL.2 imposterà la deviazione dal setpoint di comando che fa scattare il relè Q2, esempio:
Setpoint 100°C
AL2: 10°C
Il relè commuta se ci troviamo sotto i 90°C o sopra i 110°C
Analogamente funzione in modalità freddo (il setpoint dell'allarme è sempre un valore positivo).