Page 1 of 1

[2000.35.013] Collegamento trasf. amperometrico ad ATR142

Posted: 14/07/2015, 12:45
by user187
Salve
volevo provare a collegare questo trasformatore a un ATR142
ho impostato la sonda come 4-20
loli 0.0
hili 25.0
gli switch del trasformatore sono tutti verso l'altro
i cavi sono collegati sul morsetto 9 e 12 dell'atr142

tuttavia visualizzo 12,5 A anche se non ho collegato nulla ai cavi che passano attraverso il trasformatore...
sicuramente sto sbagliando qualcosa ma non capisco cosa...

Re: TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2000.35.013

Posted: 14/07/2015, 12:49
by Pixsys tecnico 1
Verifichi di aver impostato il parametro [SEn] a "4.20" e non "0.20".
Verifichi anche che la polarità del collegamento del sensore al regolatore sia corretta.

Re: TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2000.35.013

Posted: 14/07/2015, 13:57
by user187
i morsetti dello strumento sono corretti giusto?

Re: TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2000.35.013

Posted: 14/07/2015, 14:06
by Pixsys tecnico 1
Morsetto 9 : alimentazione del trasformatore
Morsetto 12 : uscita sensore