Last visit was: It is currently 16/01/2019, 17:05


All times are UTC + 1 hour [ DST ]




Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
 Post subject: [2000.35.013] Collegamento trasf. amperometrico ad ATR142
PostPosted: 14/07/2015, 12:45 

Joined: 04/01/2011, 15:56
Posts: 55
Salve
volevo provare a collegare questo trasformatore a un ATR142
ho impostato la sonda come 4-20
loli 0.0
hili 25.0
gli switch del trasformatore sono tutti verso l'altro
i cavi sono collegati sul morsetto 9 e 12 dell'atr142

tuttavia visualizzo 12,5 A anche se non ho collegato nulla ai cavi che passano attraverso il trasformatore...
sicuramente sto sbagliando qualcosa ma non capisco cosa...


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2000.35.013
PostPosted: 14/07/2015, 12:49 
Moderatore

Joined: 29/10/2010, 10:09
Posts: 1298
Verifichi di aver impostato il parametro [SEn] a "4.20" e non "0.20".
Verifichi anche che la polarità del collegamento del sensore al regolatore sia corretta.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2000.35.013
PostPosted: 14/07/2015, 13:57 

Joined: 04/01/2011, 15:56
Posts: 55
i morsetti dello strumento sono corretti giusto?


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2000.35.013
PostPosted: 14/07/2015, 14:06 
Moderatore

Joined: 29/10/2010, 10:09
Posts: 1298
Morsetto 9 : alimentazione del trasformatore
Morsetto 12 : uscita sensore


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net & kodeki