Ho il regolatore ATR111 che da consenso alla pompa di calore di accendersi e spegnersi per scaldare acqua su puffer, vorrei inserire un isteresi di 5 gradi sopra la soglia di 50 ma non riesco in nessun modo, anche cambiando (HY.c) qualcuno può aiutarmi ?
Il parametro di configurazione SEn è ntc
Mentre rEG è HEA
Allego anche foto dei collegamenti se dovesse servire
ATR111 REGOLATORE
-
- Posts: 2
- Joined: 07/03/2023, 17:08
ATR111 REGOLATORE
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR111 REGOLATORE
Buongiorno,
Se il par.11 [rEG] è impostato in "HEA", l'isteresi lavora solo sotto al setpoint di comando.
Es:
- Par.11 [rEG] > "HEA"
- Par.14 [HY.c] > "5"
Set1 > 50°C
Se la temperatura è minore di 45°C OUT1 si accende, se maggiore di 50°C OUT1 si spegne.
Cordiali saluti
Se il par.11 [rEG] è impostato in "HEA", l'isteresi lavora solo sotto al setpoint di comando.
Es:
- Par.11 [rEG] > "HEA"
- Par.14 [HY.c] > "5"
Set1 > 50°C
Se la temperatura è minore di 45°C OUT1 si accende, se maggiore di 50°C OUT1 si spegne.
Cordiali saluti
-
- Posts: 2
- Joined: 07/03/2023, 17:08
Re: ATR111 REGOLATORE
Grazie per la rapidissima risposta, come posso fare per impostare una temperatura minima di 50gradi e con l’isteresi portarla a 55gradi ?
Poi per farlo accendere di nuovo deve raggiungere i 50 gradi ?
È giusto per evitare i continui attacca stacca ed avere un margine di almeno 5 gradi.
Grazie
Poi per farlo accendere di nuovo deve raggiungere i 50 gradi ?
È giusto per evitare i continui attacca stacca ed avere un margine di almeno 5 gradi.
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR111 REGOLATORE
Se lavora in riscaldamento deve impostare la temperatura (OUT1) a 55°C e l'isteresi a 5°C.
Così facendo se la temperatura è maggiore di 55°C spegne l'uscita OUT1, se minore di 50°C accende l'uscita OUT1.
Così facendo se la temperatura è maggiore di 55°C spegne l'uscita OUT1, se minore di 50°C accende l'uscita OUT1.