 Post subject: DRR460 precisione lettura
PostPosted: 22/09/2022, 15:49 

Joined: 12/01/2015, 18:24
Posts: 10
Buongiorno,
sulle specifiche del DRR460, leggo:

Tolerance (25 °C)
+/-0.3% ±1 digit (su F.s.) for
thermocouple, thermoresistance and
V / mA.
Cold junction accuracy 0.1 °C/°C

Che secondo me significa che se uso una termocoppia K (che di f.s. fa 1360°C) ho di base un errore di +/- 4,08°C.
Poi sulla compensazione del giunto freddo, qualora gli errori si sommassero in un ambiente a 20°C, potrei avere ulteriori 2°C di errore.
Morale, per questo regolatore e' tollerabile un errore di 6°C?
O mi sono perso qualcosa? Ditemi che ho sbagliato qualche conto, vi prego :?

Diego.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: DRR460 precisione lettura
PostPosted: 26/09/2022, 17:08 
Moderatore

Joined: 12/09/2016, 14:49
Posts: 1069
Buongiorno,
Il calcolo effettuato da voi è corretto, ma riguardo l'errore del giunto freddo deve essere effettuato sempre su fondo scala, quindi 45°C.
L'errore effettivo sarà circa +/-4,2°C.
Dovrà tenere conto anche la precisione della sonda che andrà a collegare.

Cordiali Saluti


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net & kodeki