Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

regolazione valvole con ATR444

Post Reply
Eletec
Posts: 5
Joined: 20/05/2022, 9:24

regolazione valvole con ATR444

Post by Eletec »

Buongiorno, stiamo valutando per una applicazione di utilizzare per la prima volta lo strumento ATR444. Dobbiamo realizzare una regolazione PID di un servomotore (comando apri/chiudi). Guardando il manuale dell'ATR444 sembra però che sia possibile eseguire questa regolazione con due rele indipendendi (come con il ATR244), ma solo con un unico rele che lavora in scambio. Questo non lo renderebbe utilizzabile per la nostra applicazione.
Abbiamo interpretato correttamente oppure è possibile anche sull'ATR444 avere due rele (o comunque due uscite) che permettano la regolazione di servomotore in apertuta/fermo/in chiusura? Grazie.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: regolazione valvole con ATR444

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Nel ATR444 viene gestito da un'unica uscita relè per l'esattezza la "Q1".
Come vede dall'immagine sotto l'uscita Q1 e composta da due relè indipendenti per la gestione delle valvole.
Immagine 2022-05-20 115153.jpg
Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Post Reply