ATR244 per lettura sonda 0-1V

Post Reply
user1008
Posts: 29
Joined: 02/05/2011, 8:08

ATR244 per lettura sonda 0-1V

Post by user1008 »

Buonasera da un nostro cliente si è rotta una centralina che legge la temperatura di una sonda con uscita 0-1V, questa centralina non è riparabile e vorrei sostituirla con un ATR244-12ABC, ho fatto delle prove con vecchio ATR243-20ABC che ho in laboratorio (anche se non ha un ingresso 0-1V ma solo 0-10V) ed in pratica più o meno sono riuscito dopo vari tentativi ad ottenere un discreto risultato (non ho i dati precisi della sonda di cui devo controllare la temperatura, in pratica non so impostare il corretto lower linear input ed l' upper linear input) agendo anche sul gain calibration. Comunque dal cliente vorrei installare l'ATR244-12ABC sapete darmi dei suggerimenti per migliorare la lettura? Grazie, cordiali saluti
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244 per lettura sonda 0-1V

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
L'ATR244-12ABC dispone di un ingresso 0-1V.
Bisognerebbe sapere le scale corrette della sonda da impostare nel termoregolatore per visualizzare la temperatura corretta.
Ha provato a scaldare la sonda e leggere il segnale in uscita? così da capire il fondo scala della sonda.
Di seguito i parametri da impostare:

Gruppo A [A.in.1]
- Par.1 [SEn.1] > "0-1V"

- Par.4 [L.L.i.1] > Limite inferiore dell’ingresso analogico AI1 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo
parametro assume il valore associato a 4 mA. Il valore può essere superiore a quello inserito nel
parametro seguente.

- Par.5 [u.L.i.1] >Limite superiore dell’ingresso analogico AI1 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA
questo parametro assume il valore associato a 20 mA. Il valore può essere inferiore a quello
inserito nel parametro precedente.
user1008
Posts: 29
Joined: 02/05/2011, 8:08

Re: ATR244 per lettura sonda 0-1V

Post by user1008 »

Ho effettuato delle prove di tensione della sonda esistente e non è come mi avevano detto una 0-1V , ad es. a 4° ho circa 0,06V, a 20° circa 0,43V, a 40° 0,84V, a 50° 1,01V, a 70° 1,28V, a 100° 1,91V, a 120° 2,08V, a 130° 2,21V ed infine a 150° circa 2,62V . Può essere utile per riuscire ad imbastire una programmazione? Tenga conto che a me interessa una lettura abbastanza precisa tra i 60 e gli 80° meglio ancora se riuscissi a farla tra i 0 e gli 80°C. Grazie
user1008
Posts: 29
Joined: 02/05/2011, 8:08

Re: ATR244 per lettura sonda 0-1V

Post by user1008 »

Dovrei aver trovato un'impostazione abbastanza precisa:
P1 Sen.1 = 0-10V
P2 d.P.I. = 0.0
P4 L.L.i.1 = 0
P5 u.L.i.1 = 480
così facendo ho una buona precisione con test fatti a 19° e 80°C