Impostazioni allarmi di soglia
Salve, avrei bisogno di programmare un relè che resti eccitato finché non raggiungo una temperatura di 60°C. Sto attualmente lavorando con un ATR171-12ABC uscita ssr e ingresso digitale impostato su due soglie, rispettivamente 90°C e 160°C regolabili all'occorrenza.
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Impostazioni allarmi di soglia
Buongiorno,
Di seguito trova i parametri da impostare per l'uscita Q1:
- Par.33 [AL.1] > "A.AL."
- Par.35 [A.1.S.o.] > "n.c.S"
Di seguito trova i parametri da impostare per l'uscita Q2:
- Par.42 [AL.2] > "A.AL."
- Par.44 [A.2.S.o.] > "n.c.S"
Per impostare la soglia premere SET fuori dalla configurazione e modificare con le frecce su o giù.
Di seguito trova i parametri da impostare per l'uscita Q1:
- Par.33 [AL.1] > "A.AL."
- Par.35 [A.1.S.o.] > "n.c.S"
Di seguito trova i parametri da impostare per l'uscita Q2:
- Par.42 [AL.2] > "A.AL."
- Par.44 [A.2.S.o.] > "n.c.S"
Per impostare la soglia premere SET fuori dalla configurazione e modificare con le frecce su o giù.