Buongiorno
Dovrei trasformare un ingresso 0-10v in un uscita per comandare una valvola a 3 punti


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Atr144
PostPosted: 10/06/2021, 10:04 
Moderatore

Joined: 12/09/2016, 14:49
Posts: 892
Buongiorno,
L'ATR144 non dispone di una uscita analogica 0-10V, dispone solo di un'ingresso analogico universale.
il regolatore corretto da utilizzare è l'ATR244-12ABC
ATR244-12ABC 1 ingresso analogico + 2 relè 2 A + 2 SSR + 2 D.I. + 1 uscita analogica V / mA ALM 24..230VAC/DC