Buonasera,
su di una macchina è presente un Vs. strumento ATR142, ora ne dobbiamo installare un'altro che comanderà
altre funzioni.
Ci chiedavamo, essendo abbastanza complesso installare un'altra sonda, se fosse possibile collegare sulla
stessa sonda i due strumenti (praticamente collegare in parallelo i due ingressi), oppure se si riesce ad
esportare la lettura dal primo ed importarla sul secondo. Se questa è la procedura, come si può fare?

Ringrazio per l'attenzione e l'aiuto porgendo distinti saluti.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: ATR142 Collegam. sonde
PostPosted: 24/07/2020, 12:58 
Moderatore

Joined: 12/09/2016, 14:49
Posts: 857
Buongiorno,
di norma un segnale PT100 può essere associato a un unito ingresso analogico e in ogni caso due ATR142 non possono leggere una sonda PT100 in parallelo. E' possibile però convertire il segnale PT100 in 4-20mA e fare la serie dei due ATR142 sul segnale 4-20mA in uscita al convertitore.
Di seguito il link al convertitore di segnale COD 2000.35.015.
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... -testa-din

Cordiali saluti.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: ATR142 Collegam. sonde
PostPosted: 25/07/2020, 16:26 

Joined: 15/07/2020, 22:56
Posts: 6
Ringrazio per il suggerimento, io avevo quasi pensato ad un collegamento in Modbus (se eventualmente possibile),
me questo mi sembra molto più semplice.

Essendo un impianto di galvanica, pensavo d'utilizzare il convertitore mod. 2000.35.15 ad isolamento galvanico,
per ridurre i disturbi in linea, è corretto?
Chiedevo un piccolo aiutino.....per essere sicuro, come sono da collegare, e su quali morsetti,
il convertitore con i due ATR142-ABC?

Ringrazio di nuovo e porgo distinti saluti.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: ATR142 Collegam. sonde
PostPosted: 27/07/2020, 9:08 
Moderatore

Joined: 12/09/2016, 14:49
Posts: 857
Buongiorno,
in caso di collegamento in serie di un segnale 4-20mA con due ATR142, il primo ATR fornirà alimentazione al convertitore e chiuderà il circuito, di conseguenza il secondo ATR leggerà un 4-20mA attivo.

ATR1 morsetto 9 per alimentare il trasduttore al morsetto +VDC
Uscita trasduttore 4-20mA verso il morsetto 12 dell'ATR2
Morsetto 11 dell'ATR2 verso il morsetto 12 dell'ATR1 (chiusura circuito 4-20mA)


Cordiali Saluti.


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net & kodeki