[ATR244] Ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post Reply
user1194
Posts: 16
Joined: 07/06/2011, 14:36

[ATR244] Ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post by user1194 »

Buongiorno,
devo parametrizzare un regolatore ATR244-12ABC a cui è collegato un trasmettitore di pressione 4..20mA.
il regolatore deve darmi un'uscita di allarme quando legge uba pressione inferiore a 100mbar e un'altra uscita di allarme quando supera i 200mbar.
io ho impostato il primo allarme come comando (Q1) e la seconda come allarme (Q2).

i parametri che pensavo di impostare sono:
1 SEn.1 : 4.20
4 L.L.i.1 : 0
5 u.L.i.1 : 200
7 i.o.L.1 : ENAB.
35 C.ou.1 : c.o1

set point comando: 100 (mbar)
set point allarme: 200 (mbar)

potete verificare se sono corretti? (ho allegato anche lo schema di collegamento).

grazie e buona giornata.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il sensore 4-20mA che state utilizzando va da 0 a 200mBar? I parametri P_4 e P_5 sono la scala minima e massima del sensore e devono coincidere con le specifiche riportate sulla etichetta del sensore, altrimenti non si ha una lettura corretta della pressione.
Per avere poi una seconda soglia impostabile per l'allarme 1, nel vostro caso bisogna settare il parametro P_123[Al.1.F]="Ab.uPA", ovvero un allarme assoluto attivo sopra la soglia del setpoint AL1 riferita alla lettura di processo.

Il resto dei parametri che ha postato sembrano corretti.

Cordiali Saluti.
user1194
Posts: 16
Joined: 07/06/2011, 14:36

Re: ATR244-12ABC ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post by user1194 »

Grazie per la risposta!

E' possibile con ATR244 impostare un ingresso digitale che abiliti l'uscita di comando Q1 dopo un tempo "X" (impostabile) che l'ingresso digitale è stato attivato?

Nel mio caso l'allarme di sottopressione deve essere attivo dopo "x" tempo che si chiude un contatto da remoto. Per fare questo attualmente ho utilizzato un timer esterno che taglia l'uscita Q1.

grazie mille.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
nel suo caso potrebbe abilitare la funzione da ingresso di digitale che permette di mettere in STOP o in RUN il regolatore. Per esempio impostando il parametro 231.[di.1F]="run", e utilizzando l'ingresso digitale 1 (DI1) come consenso alla regolazione.

Cordiali Saluti.
user1194
Posts: 16
Joined: 07/06/2011, 14:36

Re: ATR244-12ABC ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post by user1194 »

Ho un problema in fase di collaudo dell'impianto...funziona tutto, però alla prima accensione si chiude l'uscita Q2 anche se non c'è la condizione di allarme. Siccome è un allarme "memorizzato" devo resettarlo e a quel punto funziona tutto. Non sono riuscito a capire da manuale se il regolatore all'accensione fa un controllo del funzionamento del contatto di allarme chiudendolo per un istante oppure è un problema a livello di parametri.

Ho allegato il disegno del collegamento con indicati i parametri impostati.

grazie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
i parametri che ha postato relativi all'allarme 1 sono solo 3. Il resto dei parametri del gruppo Allarme 1 sono a valori di default? Cosa intende per valore "memorizzato" dell'allarme? Riguarda il parametro 131.[A.1.rE]?

Cordiali Saluti.
user1194
Posts: 16
Joined: 07/06/2011, 14:36

Re: ATR244-12ABC ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post by user1194 »

I parametri impostati sono solo 3 ed il resto è tutto il setting di default.
Per memorizzato intendo che il l'uscita Q2 è collegata ad un relè che si autoritiene quando viene eccitato, e viene resettato tramite pulsante da operatore una volta verificata la condizione di allarme.

ho allegato il circuito.

come detto in precedenza il problema si presenta alla prima accensione del quadro (quando viene "acceso" il regolatore).

grazie per l'attenzione.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
in fase di accensione lo stato del relè Q2 dipende dal parametro 126.[Aiso]. Nel vostro caso specifico il parametro 126 è a valore di default e quindi il riarmo dell'allarme è sempre in automatico e ritarderà di 1 secondo in fase di attivazione secondo quanto impostato nel parametro 134.[Aide].
Secondo questi due parametri durante la fase di accensione se è presente la condizione di allarme 1 il contatto Q2 si chiuderà dopo 1 secondo, ma se la condizione di allarme non fosse presente l'ATR244 tiene il Q2 aperto fin dall'inizio senza alcuna operazione di "Test" del relè.

Scollegando fisicamente l'uscita sul Q2 e riaccendendo il regolatore in condizioni non di allarme, riscontrate lo stesso comportamento di chiusura del relè Q2?

Cordiali Saluti.
user1194
Posts: 16
Joined: 07/06/2011, 14:36

Re: ATR244-12ABC ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post by user1194 »

Abbiamo verificato e il regolatore all'avvio fa un "check" dell'uscita Q2 e commuta il relè.

Abbiamo risolto modificando il parametro 126 A.I.5.o. Alarm 1 State Output da n.o. St. (N.O. Start) Normally open, active at start (Default) a n.o. tH. (N.O. Threshold) Normally opened, active on reaching alarm.

Così facendo il regolatore all'avvio non commuta l'uscita.

Può verificare se è corretto?

grazie.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-12ABC ingresso 4..20mA DOPPIO SET POINT

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
il parametro che ha inserito è corretto ed è la soluzione migliore per il suo sistema. Se in fase di accensione è presente un allarme indesiderato (che fa chiudere il relè), il regolatore non ne terrà conto e riarmerà l'allarme non appena si uscirà da tale condizione. Con questa impostazione avete risolto il problema dell'allarme indesiderato in fase di avvio, ma non quello della causa dell'allarme che probabilmente è da ricercare nel funzionamento hardware del sensore 4-20mA.

Se lo ritiene opportuno può verificarlo seguendo questi semplici suggerimenti:
Anche con il parametro 126 a valore di default a noi non risulta che il regolatore effettui un "check" del relè in fase di avvio chiudendolo. Tale condizione si può verificare se il trasduttore di pressione è lento in fase di avvio a dare la risposta in 4-20mA al regolatore e quindi il regolatore vede in fase di accensione un "guasto sonda fittizio" che lo porterà ad agire sui relè di uscita secondo i parametri impostati.
Per verificare se il motivo è quello che le ho citato, rimetta il valore del parametro 126 a default e riduca sensibilmente i tempi di campionatura dell'ingresso analogico agendo sul parametro 12.[c.Fr.1] e aumenti le medie di campionatura al parametro 11.[c.FL.1].
Effettuando queste modifiche si rende estremamente lenta la lettura da parte dell'ATR244-12ABC del sensore dando così il tempo al sensore di avviarsi. Se l'allarme in fase di avvio non si ripresenta più avrà appurato la lentezza del sensore.

Cordiali Saluti.