Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

valvola motorizzata solare termico

Post Reply
user16854
Posts: 2
Joined: 21/02/2018, 10:44

valvola motorizzata solare termico

Post by user16854 »

buongiorno,
semplicemente devo comandare una valvola motorizzata a tre vie con una pt 1000 posizionata nel pannello solare termico.
temperatura di intervento 50°.
Impostazioni( pt 1000 già inserita) e range di tolleranza consigliato
Grazie
Alessandro
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: valvola motorizzata solare termico

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
che regolatore sta utilizzando? Qual'è il tempo ciclo della valvola?

Cordiali Saluti.
user16854
Posts: 2
Joined: 21/02/2018, 10:44

Re: valvola motorizzata solare termico

Post by user16854 »

Atr 142, tempo di manovra 45 sec
grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1185
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: valvola motorizzata solare termico

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
l'argomento è già stato trattato al seguente link:

https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=1554


Per gestire la sonda PT1000 imposti il parametro della sonda 2.[SEn.] = "PT1K".

Cordiali Saluti
Post Reply