Ho un ATR 170 dove si è rotto un pulsante. l' ATR 171 è compatibile? Posso sostituirlo con quello ?
Le uscite out1 e/o out2 possono essere programmate come allarme temperatura minima?
Grazie
Sostituire ATR170 con il nuovo ATR171
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Regolatore
Salve, lo strumento ATR171 sostituisce pienamente l'ATR170 introducendo ulteriori funzioni.
A seconda delle uscite di qui ha bisogno esiste:
ATR171-11ABC --> 1 Ingr. analogico + 1 Relè 8 A + 1 SSR 12Vdc
ATR171-12ABC --> 1 Ingr. analogico + 2 Relè 8 A + 1 SSR 12Vdc
ATR171-14ABC --> 1 Ingr. analogico + 3 Relè 8 A + 1 Relè 5 A(30V) + 1 SSR 12Vdc
ATR171-23ABC-T --> 2 Ingr. analogici + 3 Relè 8 A + 1 SSR / 0...10Volt / 4...20mA + RS485
Tutti i modelli hanno l'alimentazione a 24...230Vac/Vdc.
Per visionare il manuale degli strumenti clicchi QUI.
A seconda delle uscite di qui ha bisogno esiste:
ATR171-11ABC --> 1 Ingr. analogico + 1 Relè 8 A + 1 SSR 12Vdc
ATR171-12ABC --> 1 Ingr. analogico + 2 Relè 8 A + 1 SSR 12Vdc
ATR171-14ABC --> 1 Ingr. analogico + 3 Relè 8 A + 1 Relè 5 A(30V) + 1 SSR 12Vdc
ATR171-23ABC-T --> 2 Ingr. analogici + 3 Relè 8 A + 1 SSR / 0...10Volt / 4...20mA + RS485
Tutti i modelli hanno l'alimentazione a 24...230Vac/Vdc.
Per visionare il manuale degli strumenti clicchi QUI.
-
- Posts: 2
- Joined: 16/02/2011, 16:50
Re: Regolatore
Quindi possono essere programmate come allarme temperatura minima?
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Regolatore
Certo, ogni uscita è configurabile in maniera indipendente dalle altre (anche come allarme di minima).