Buongiorno,
chiedo, gentilmente, un aiuto per la configurazione in funzionamento ON/OFF di un regolatore ATR 121B intorno ad una temperatura di set-point con un delta T di isteresi.
Devo controllare un condizionatore che funziona in automatico nella modalità caldo/freddo.
E' possibile avere un glossario delle sigle utilizzate nel manuale?
Grazie per la vostra disponibilità.
Cordiali saluti.
Giuseppe
[ATR 121B] funzionamento ON-OFF con delta T di isteresi
-
- Posts: 2
- Joined: 17/07/2012, 9:14
-
- Moderatore
- Posts: 1667
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR 121B]
Salve,
le sigle di ciascun parametro sono descritte nella tabella dei parametri. Per lavorare in ON-OFF con isteresi deve impostare:
14 [HY.c] in base ai gradi di delta che desidera per il caldo (+1.0 equivale ad un grado di delta) 23 [HY.A] in base ai gradi di delta che desidera per il freddo.
Il SET1 è la temperatura del caldo (agisce su relè Q1)
AL1 è la temperatura del freddo (agisce su relè Q2)
Tutti gli altri parametri di default.
le sigle di ciascun parametro sono descritte nella tabella dei parametri. Per lavorare in ON-OFF con isteresi deve impostare:
14 [HY.c] in base ai gradi di delta che desidera per il caldo (+1.0 equivale ad un grado di delta) 23 [HY.A] in base ai gradi di delta che desidera per il freddo.
Il SET1 è la temperatura del caldo (agisce su relè Q1)
AL1 è la temperatura del freddo (agisce su relè Q2)
Tutti gli altri parametri di default.