Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR244 configurazione e parametrizzazione dell'ingresso analogico per sonda o sensore PT100

Post Reply
user020
Posts: 45
Joined: 16/05/2024, 9:39

ATR244 configurazione e parametrizzazione dell'ingresso analogico per sonda o sensore PT100

Post by user020 »

Buongiorno,
ho acquistato un termoregolatore atr244 da un vostro distributore specializzato.
Desidero collegare una sonda di temperatura all'ingresso.
Ho un sensore RTD in particolare una sonda pt100 a 3 fili.
Come posso collegarla e quali sono i parametri da inserire?
Last edited by user020 on 21/05/2024, 16:50, edited 1 time in total.
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 50
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR244 configurazione e parametrizzazione dell'ingresso analogico per sonda o sensore PT100

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
grazie per la sua richiesta, il dispositivo indicato è un regolatore con differenti opzioni, definite dal codice alfanumerico che segue il prefisso "ATR244".
Di seguito gli schemi di collegamento della sonda o sensore richiesti in base al modello del suo termoregolatore:
Modello ATR244-12ABC e ATR244-13ABC
ingresso / morsetto 19 - filo rosso sonda pt100
ingresso / morsetto 18 - filo bianco sonda pt100
ingresso / morsetto 17 - filo rosso sonda pt100
Modello ATR244-23x
ingresso / morsetto 28 - filo rosso sonda pt100
ingresso / morsetto 27 - filo bianco sonda pt100
ingresso / morsetto 26 - filo rosso sonda pt100
N.B.: questo modello accetta anche una seconda sonda che può essere collegata ai morsetti 16, 17, 18

Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;

Di seguito i parametri da modificare per selezionare la sonda pt100 a 3 fili:
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = Pt100

Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.


Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.

Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp
user020
Posts: 45
Joined: 16/05/2024, 9:39

Re: ATR244 configurazione e parametrizzazione dell'ingresso analogico per sonda o sensore PT100

Post by user020 »

La ringrazio, buona giornata