Atr244-12abc, si spegne

Posted: 10/04/2024, 9:06
by Lucalectric77
Ho installato e collegato un pixsys ATR244-12abc per controllare un convertitore di frequenza della Danfos( FC051).Dopo un giorno uno dei 4 mi si è improvvisamente spento. Fernando di conseguenza il motore. L' ho sostituito pensando ad un difetto e poco dopo è successo anche al nuovo. Scollegando la morsettiera dei segnali si è riacceso con il solito errore E5

Re: Atr244-12abc, si spegne

Posted: 11/04/2024, 9:47
by Pixsys tecnico 1
Salve,
probabilmente l'alimentatore entra in protezione termica per qualche motivo.
Quanto lavora lo strumento prima di spegnersi?
Quale è la tensione di alimentazione?
Quale è il tipo di ingresso utilizzato? come è collegato al regolatore?
Quale è il tipo di uscita utilizzata? come è collegato al inverter?
Staccando solo l'uscita verso l'inverter, il regolatore torna a funzionare?
Vengono usate altre uscite/ingressi nel regolatore?

Ci può fornire uno schema di cablaggio del sistema?