Page 1 of 1

Programmazione atr 244-12abc per regolazione valvola 4-20mA

Posted: 19/05/2023, 20:04
by gabriele69
Ho appena installato un regolatore atr 244-12abc con ingresso sonda pt 100 giĆ  configurata ed uscita 4-20 mA dovrei regolare una valvola pneumatica con ingresso 4-20 che apre e chiude una valvola che regola il freddo di una piastra raffreddamento latte in base ad un set point che regolo da display strumento devo usare la funzione pid e in che modo , qualcuno potrebbe aiutarmi

Re: Programmazione atr 244-12abc per regolazione valvola 4-2

Posted: 22/05/2023, 16:30
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Di seguito i parametri da impostare
Par.01 [SEn.1]> "PT100"
Par.35 [c.ou.1]> "c.4-20"
Par.38 [Ac.t.1]> "cool"
Par.75 [P.b.1]> "10" Banda proporzionale, modula +5 o -5 dal set point
Par.79 [P.b.c.1]> "ENAb." banda proporzionale centrata