[ATR244-23A-T] regolazione pid con PT100 e setpoint da DCS

Posted: 15/05/2023, 13:54
by francoborsani
Buongiorno, dovrei regolare uno scambiatore di calore per acqua calda tramite pid e sonda pt100
ho impostato correttamente i parametri per la regolazione tramite AI1 > PID > Ao1 in locale

Ora dovrei configurare anche un setpoint remoto su AI2 (proveniente da DCS 0-10V) tramite l' ingresso DI1, quali parametri devo impostare?
grazie

Re: [ATR244-23A-T] regolazione pid con PT100 e setpoint da D

Posted: 15/05/2023, 15:31
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Di seguito i parametri da impostare:

Gruppo B [A.in.2]
- Par.18 [SEn.2] > "0-10"
- Par.21 [L.L.i.2] > "Limite inferiore dell'ingresso analogico AI2 solo per normalizzati. Es: con ingresso 0-10V questo parametro assume
il valore associato a 0V".
- Par.22 [u.L.i.2] > "Limite superiore dell'ingresso analogico AI2 solo per normalizzati. Es: con ingresso 0-10V questo parametro assume
il valore associato a 10V".

Gruppo D [cMd.2]
- Par.55 [c.Pr.2] > "A.iN.2"
- Par.56 [rEMS] > "ENAb" Abilita il setpoint remoto da processo 2. La selezione remoto/locale è possibile da ingresso digitale.

Gruppo M [d.i.1]
- Par.231 [d.i.1.F] > "REM.S.E" se su par. 56 rem.s. è impostato enab. o en.ser., con ingresso digitale attivo viene abilitato il
setpoint remoto, altrimenti il setpoint è locale. Sul par. 234 d.i.1.r. o 242 d.i.2.r. o 250 d.i.3.r. o
258 d.i.4.r. si deve selezionare il loop di regolazione di riferimento.

Cordiali saluti

Re: [ATR244-23A-T] regolazione pid con PT100 e setpoint da D

Posted: 15/05/2023, 16:18
by francoborsani
Molte grazie

Cordiali Saluti