Page 1 of 1

[TD810] Arresto sistema operativo

Posted: 07/02/2022, 14:04
by Summer
Buongiorno,

aggiunto un pulsante > Esecuzione > comandi su rilascio > Sistema - Arresta Sistema.

Premuto da runtime il sistema si ferma su questa schermata ma non si arresta.

Ho provato ad aggiungere una sequenza di comandi, arresta applicazione e arresta sistema, ma non sembrano portare al completo arresto dell'OP.

Chiedo cortesemente qual'è la procedura corretta.
Grazie, cordiali saluti

Re: [TD810] Arresto sistema operativo

Posted: 07/02/2022, 15:36
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
Il comando "Sistema-Arresta sistema operativo" non non funziona nei sistemi Windows CE. L'arresto del sistema operativo è possibile solo togliendo alimentazione dal HMI.
Il comando "Sistema-Arresta Applicazione" non funziona perché il servizio Explorer non è abilitato e quindi si blocca durante la chiusura.
Per abilitare il servizio Explorer deve entrare nel TDControlPanel e attivare il flag in "WIN EXPLORER>RUN WINDOWS EXPLORER at STARTUP".
Per entrare nel TDCOntrolPanel deve riavviare l'HMI e alla comparsa del pulsante "STOP" tenerlo premuto fino all'apertura del TDControlPanel.

Cordiali Saluti

Re: [TD810] Arresto sistema operativo

Posted: 07/02/2022, 15:52
by Summer
Allora una volta chiusa l'applicazione, tolgo tensione, grazie per la rapida risposta e per le utili informazioni.
Cordiali saluti

Re: [TD810] Arresto sistema operativo

Posted: 07/02/2022, 17:06
by Pixsys tecnico 6
Non c'è bisogno di arrestare l'applicazione, può direttamente togliere l'alimentazione dal pannello senza causare danni.
Nel caso abbia bisogno di accedere al TDControlPanel direttamente da Movicon può eseguire il seguente comando su rilascio:
Azione: Sistema-Esegui Applicazione
Linea di comando: \NandFlash\TDCP\TDControlPanel.exe

Cordiali Saluti