Buongiorno,
Sto lavorando su un regolatore ATR444-24ABC-T.
Devo realizzare una regolazione di temperatura mediante mediante un inverter con ingresso 4÷20mA che a sua volta comanda una ventola di raffreddamento.
L' inverter deve essere disabilitato (tramite Digital-Output dell' ATR444) quando la Temperatura scende sotto 3°C dal Setpoint attuale e riabilitato quando la temperatura è maggiore di 1°C del setpoint attuale impostato.
Saluti
Alessandro
Regolazione temperatura con inverter e comando start/stop
-
- Posts: 3
- Joined: 23/09/2021, 14:24
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Regolazione temperatura con inverter e comando start/sto
Buongiorno,
il comando dell'inverter viene eseguito tramite uscita analogica 4-20mA del termoregolatore o dalla uscita digitale 12VDC?
Quale tipo di sonda viene utilizzata per la lettura della temperatura?
Cordiali Saluti,
il comando dell'inverter viene eseguito tramite uscita analogica 4-20mA del termoregolatore o dalla uscita digitale 12VDC?
Quale tipo di sonda viene utilizzata per la lettura della temperatura?
Cordiali Saluti,
-
- Posts: 3
- Joined: 23/09/2021, 14:24
Re: Regolazione temperatura con inverter e comando start/sto
Buongiorno,
il comando del' inverter viene eseguito dall' uscita 4÷20 mA dell' del regolatore.
il comando del' inverter viene eseguito dall' uscita 4÷20 mA dell' del regolatore.
-
- Posts: 3
- Joined: 23/09/2021, 14:24
Re: Regolazione temperatura con inverter e comando start/sto
La Sonda di misura è una pt-100 tre a tre fili.
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Regolazione temperatura con inverter e comando start/sto
Buongiorno,
Per l'impostazione del setpoint lo deve fare in questo modo.
il punto in cui l'inverter verrà spento sarà il suo setpoint, per esempio; nel caso il suo setpoint sia di 20°C e deve disabilitare l'inverter a 17°C, dovrà impostare come setpoint i 17°C non i 20°C.
Poi in configurazione dovrà impostare i seguenti parametri:
Gruppo A [A.iN.1]
- Par.1 [SEn.1] > "PT100"
Gruppo B [cMd.1]
- Par.37 [c.ou.1] > "c.4-20"
- Par.40 [Ac.t.1] > "cool"
- Par.41 [c.HY.1] > "4"
Cordiali Saluti.
Per l'impostazione del setpoint lo deve fare in questo modo.
il punto in cui l'inverter verrà spento sarà il suo setpoint, per esempio; nel caso il suo setpoint sia di 20°C e deve disabilitare l'inverter a 17°C, dovrà impostare come setpoint i 17°C non i 20°C.
Poi in configurazione dovrà impostare i seguenti parametri:
Gruppo A [A.iN.1]
- Par.1 [SEn.1] > "PT100"
Gruppo B [cMd.1]
- Par.37 [c.ou.1] > "c.4-20"
- Par.40 [Ac.t.1] > "cool"
- Par.41 [c.HY.1] > "4"
Cordiali Saluti.