Salve, volevo chiederle quale sarebbe la soluzione migliore per poter ricevere un allarme della regolazione temperatura dell'ATR sulla scheda ETD. Mi spiego: conviene utilizzare l'uscita digitale (quella NPN a 12V) oppure si può trovare una soluzione anche tramite modbus?
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Allarme Termoregolatore ATR144-T
Buonasera,
Potrebbe associare un'allarme all'uscita digitale e all'attivazione dell'allarme, attivare un'ingresso digitale della ETD oppure ha la possibilità di leggere via modbus gli stati degli allarmi. Trova tutti gli indirizzi modbus nel Paragrafo 8 del manuale.