Page 1 of 1

[DRR450] Lettura PT100 2 fili

Posted: 07/02/2020, 7:44
by afrione
Buongiorno,

dovrei acquisire segnali da sonde PT100 su termoregolatori DRR450, come vanno regolati i parametri per avere una corretta risposta?

Grazie

Re: DRR450 e sonde pT100 2 fili

Posted: 26/02/2020, 9:01
by Pixsys tecnico 1
Salve, il regolatore DRR450:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... ori/drr450
accetta solo sonde termocoppie, se vha bisogno di un regolatore compatto che accetti tutti i tipi di sensori, deve usare il DRR460:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... ori/drr460