Buongiorno, mi trovo a programmare un conta impulsi TCT 201-2ABC con sensore in ingresso omron E2B,
Vorrei configurarlo con set poi conteggio alla rovescia ed quando arriva al valore impostato mi abilita l'uscita q1 chiudendomi il contatto.
Il reset premendo un tasto sul display TCT ed in un secondo momento lo porto ad un pulsante esterno.
Grazie per chi potrà aiutarmi.
TCT 201-2ABC come configurarlo
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TCT 201-2ABC come configurarlo
Buongiorno,
Dovrà impostare i seguenti parametri:
- Par.13 [F.t.uP] > "Ld.1" Reset con Tasto UP ( il reset da pulsante esterno è già attivo, dovrà collegare il pulsante nei PIN 5 e 1)
- Par.16 [CL.C.1] > "do.--" conteggio verso il basso
- Par.23 [A.L.C.1] > "disab" caricamento automatico del contatore disabilitato
- Par.24 [C.L.d.1] > (default 0) qui dovrà inserire il valore di partenza del contatore ad ogni reset
- Par.25 [C.o.M.1] > "-SE.1" uscita attiva se conteggio è minore del SETPOINT
il setpoint lo imposta premendo set e cambiando il valore con i tasti up da dove visualizza i conteggio
Dovrà impostare i seguenti parametri:
- Par.13 [F.t.uP] > "Ld.1" Reset con Tasto UP ( il reset da pulsante esterno è già attivo, dovrà collegare il pulsante nei PIN 5 e 1)
- Par.16 [CL.C.1] > "do.--" conteggio verso il basso
- Par.23 [A.L.C.1] > "disab" caricamento automatico del contatore disabilitato
- Par.24 [C.L.d.1] > (default 0) qui dovrà inserire il valore di partenza del contatore ad ogni reset
- Par.25 [C.o.M.1] > "-SE.1" uscita attiva se conteggio è minore del SETPOINT
il setpoint lo imposta premendo set e cambiando il valore con i tasti up da dove visualizza i conteggio