Page 1 of 1

Creare banda morta su misura di livello

Posted: 26/02/2019, 16:19
by user961
Ho una misura di livello che mi comanda lo start di una pompa di scarico in una vasca molto grande. Per evitare che continui ad attaccare e staccare quando arriva al livello, essendo grande la vasca e il flusso d'acqua in ingresso molto blando, ho usato la funzione If <= e <. , ma senza risultato.C'e' una funzione che crea una banda morta e abilita un bit?
Grazie
Cordiali saluti
Lorenzo Pascutto

Re: Creare banda morta su misura di livello

Posted: 27/02/2019, 9:58
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
potrebbe specificare il tipo di software di sviluppo e hardware che sta utilizzando?

Cordiali Saluti

Re: Creare banda morta su misura di livello

Posted: 28/02/2019, 15:11
by user961
Sto usando il PLPROG e il PL260.
Grazie buona giornata.
Lorenzo Pascutto

Re: Creare banda morta su misura di livello

Posted: 01/03/2019, 11:08
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
allego un progetto di esempio per la regolazione in ON-OFF e Isteresi sul setpoint di comando.

Cordiali Saluti

Re: Creare banda morta su misura di livello

Posted: 02/03/2019, 9:45
by user961
GRAZIE