Ciao, spero che tu possa aiutarmi.
Ho erroneamente modificato lo stato dell'ingresso di avvio digitale e ora il controller non può spegnersi, quando premo STOP, torna a START. e non mi dà l'opportunità di entrare nella configurazione generale. Cosa dovrei fare?
Posso ripristinare le impostazioni di fabbrica per questo driver ATR313?
O cosa dovrei fare?
Grazie!
[ATR313] start ciclo da ingresso digitale
-
- Moderatore
- Posts: 1666
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR313] start ciclo da ingresso digitale
salve,
non resetti il programmatore perché perderebbe anche il resto della configurazione.
Per quanto riguarda le funzioni di start - stop da ingresso digitale, le trova nella finestra "CONFIGURAZIONE INGRESSI DIGITALI" (pagina 49 del manuale): da qui può verificare per ciascun ingresso digitale la funzione associata.
non resetti il programmatore perché perderebbe anche il resto della configurazione.
Per quanto riguarda le funzioni di start - stop da ingresso digitale, le trova nella finestra "CONFIGURAZIONE INGRESSI DIGITALI" (pagina 49 del manuale): da qui può verificare per ciascun ingresso digitale la funzione associata.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.