Page 1 of 1

[atr243]uscita 0-10V

Posted: 21/11/2017, 11:59
by user187
salve
un mio cliente vuole usare l'uscita 0-10V per controllare in parallelo 3 leister che accettano tale segnale come controllo
potrebbe reggere o c'รจ bisogno di un amplificatore di un qualche tipo?
grazie

Re: [atr243]uscita 0-10V

Posted: 22/11/2017, 8:59
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
l'uscita 0-10V supporta un massimo di corrente di 30mA. Deve verificare l'assorbimento di corrente dei 3 leister prima di collegare l'uscita.

Cordiali Saluti.