[ATR142] Regolazione temperatura letta da serbatoio

Posted: 22/09/2016, 14:44
by user11768
Ho un serbatoio con sonda NTC inserita in un pozzetto è collegata al ATR142.
Riempito di acqua ho controllato la temperatura indicata dal display e corretta ,col parametro 9 o.Cal,per leggere lo stesso valore di un termometro digitale campione collegato allo stesso punto fisico del pozzetto.
Se da 24 gradi passo a 78 gradi la differenza diventa 7 gradi. Come posso operare per avere sempre lo stesso valore.? Grazie.

Re: Regolazione temperatura Letta

Posted: 23/09/2016, 12:21
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
dopo che lei ha effettuato la calibrazione a temperatura ambiente, ha la possibilità tramite il parametro 10[G.cAL] di correggere la % di errore di processo che legge a 78 gradi nel suo caso.
Questo parametro va a definire il valore % che sommiamo o sottraiamo in relazione al processo e la temperatura campione misurata.

Cordiali Saluti.

Re: Regolazione temperatura Letta

Posted: 23/09/2016, 20:23
by user11768
Grazie per la risposta,quale sarebbe il parametro da immettere per una differenza di 4 gradi?

Re: Regolazione temperatura Letta

Posted: 26/09/2016, 16:42
by Pixsys tecnico 6
il parametro [c.HY] da mettere a "4.0"