[TD240] Seriale di programmazione non si connette

Posted: 22/08/2016, 14:39
by user13620
Buongiorno.

Dopo aver fatto i primi esperimenti con esito positivo, mi trovo in difficoltà nello scaricare il programma all'interno del controllore.
In particolare quando tento di scaricare uno degli esempi forniti, parte il collegamento e sul display viene correttamente visualizzata l'icona di collegamento tra PC e dispositivo, ma successivamente a display compare il messaggio di avviso "Porta seriale già in uso o non presente", come da immagine allegata.

Per la connessione sto utilizzando il kit di programmazione da voi fornito, in particolare collegandomi su PC tramite l'adattatore DB9 "PC RS232 / PROGRAM", connesso ad un convertitore USB/RS232 e dal lato device con l'adattatore DB25 "RS485-RS232 / PROGRAM".

Cortesemente riuscite a darmi indicazioni per risolvere il problema.

Grazie,


RISOLTO: con l'aggiornamento del driver del convertitore USB/RS232 (probabilmente si trattava della dimensione del buffer). I dati del dispositivo infatti venivano letti correttamente, ma ad ogni tentativo di programmazione, la comunicazione si interrompeva dopo la prima trasmissione.

Re: TD240: seriale di programmazione non si connette

Posted: 22/08/2016, 17:22
by user13620
RISOLTO :)

Re: TD240: seriale di programmazione non si connette

Posted: 25/08/2016, 9:34
by Pixsys tecnico 1
Benissimo, di solito infatti questi problemi derivano dal convertitore USB/RS232 o dall'impostazione del buffer dei dati ;)