Page 1 of 1

[ATR243-31ABC] Visualizzazione temperatura farenheit

Posted: 12/01/2016, 11:50
by user2914
buongiorno, ho provato con un ATR 243-31ABC a modificare il parametro 66 in Configurazione da°C a °F, ma a Display i gradi continuavano ad essere visualizzati in °C. è un difetto o ci sono altri parametri da modificare o modifiche HW da effettuare?
saluti

Re: ATR 243-31ABC - Visualizzazione Temepratura farenheit

Posted: 12/01/2016, 12:13
by Pixsys tecnico 1
Salve,
dopo aver fatto la modifica, uscito dalla configurazione attenda 10 secondi e poi spenga (attenda 5 secondi) e riaccenda il regolatore.

Re: ATR 243-31ABC - Visualizzazione Temepratura farenheit

Posted: 12/01/2016, 13:06
by user2914
Grazie. Buona Giornata

Re: [ATR243-31ABC] Visualizzazione temperatura farenheit

Posted: 18/11/2016, 4:15
by user2914
buongiorno, porti pazienza, ma oggi ho provato varie volte a impostare come unità di misura della temperatura i Fahrenheit, ma non ci sono riuscito. E dire che in passato l'operazione era stata positiva.
-entro in configurazione con PSW 1234
-seleziono il parametro 66 [DEGREE]
-imposto F°
-salvo premendo contemporaneamente le due frecce
-aspetto 10"
-spengo
-aspetto 5"
-riaccendo
-il valore è sempre espresso in C°.+
dove sbaglio? Forse non devo salvare, forse invece di 10 secondi sono 11, mi faccia sapere

P.S ho anche fatto un reset delle modifiche reimpostando i valori di fabbrica (PSW 9999) e reimpostando tutto, ma nessun beneficio
saluti

Re: [ATR243-31ABC] Visualizzazione temperatura farenheit

Posted: 18/11/2016, 8:38
by Pixsys tecnico 1
Buongiorno,
se ha modificato il parametro da °C a °F, appena esce dalla configurazione dovrebbe già vedere il nuovo valore, di norma non serve spegnere e riaccendere il regolatore.

Re: [ATR243-31ABC] Visualizzazione temperatura farenheit

Posted: 18/11/2016, 12:23
by user2914
purtroppo rimane tutto in °C, non saprei come fare, devo forse disconnettere al sonda?

Re: [ATR243-31ABC] Visualizzazione temperatura farenheit

Posted: 18/11/2016, 14:35
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
non è necessario togliere la sonda, né spegnere il regolatore per apprezzarne le modifiche da °C a °F e viceversa. Dovrei capire però se sta utilizzando una sonda o intende un trasduttore. Che tipo di sonda o trasduttore sta utilizzando e sapere il firmware di quel ATR243-31ABC (le viene mostrato all'accensione dello strumento).

Cordiali Saluti.

Re: [ATR243-31ABC] Visualizzazione temperatura farenheit

Posted: 18/11/2016, 16:52
by user2914
infatti non un a sonda direttamente accoppiata al ATR ma un trasduttore da pt100 a 4-20 mA, che sia quello?
Fabio

Re: [ATR243-31ABC] Visualizzazione temperatura farenheit

Posted: 18/11/2016, 17:33
by Pixsys tecnico 6
Buonasera,
proprio per il motivo che lei ha citato la conversione °C e °F a livello di parametro non è possibile se utilizziamo un segnale in ingresso 4-20mA che proviene dal trasduttore. Per fare la conversione dobbiamo impostare i parametri di linearizzazione del sensore segnale 4-20mA. A riguardo se mi dice il suo range di lavoro di temperatura vediamo di fare una conversione da °C a °F e come impostare il limite minimo e massimo della scala.

Cordiali Saluti.