[ATR621] - Ingresso di start e fine ciclo

Posted: 24/11/2015, 15:15
by user9223
Buongiorno
Devo utilizzare un ATR621.14ABC per la gestione di un forno.
Utilizzando l'ingresso con il parametro r.tHE. (Run Thermoregulator) Ingresso di RUN finchè attivo: parte la funzione
termoregolatore, quando l'ingresso è disattivo il ciclo viene posto in pausa per poi riprendere oppure al successivo start riprende il ciclo dal primo step?

La soglia di allarme impostata con il parametro end.A. (End Alarm). Attivo a fine ciclo quando si ripristina?

Grazie

Re: ATR621 - Ingresso di start e fine ciclo

Posted: 25/11/2015, 9:50
by Pixsys tecnico 1
Salve,
la funzione "r.tHE." lancia la funzione termoregolatore SOLO se il programmatore è in STOP. In alternativa può usare la funzione "Hold" che mette in pausa il ciclo mantenendo il setpoint (modificabile con i tasti freccia). All'usicta della funzione il ciclo riprende da dove si era interrotto.

"end.A.": Attiva l'uscita a fine ciclo fino alla conferma dell'utente con il tasto OK (o allo spegnimento del programmatore).

Re: ATR621 - Ingresso di start e fine ciclo

Posted: 27/11/2015, 10:18
by user9223
Grazie per la risposta ma se va basso l'ingresso impostato con il parametro r.tHE. il ciclo viene fermato e azzerato quindi al successivo stato alto riprende dall'inizio?

Grazie

Re: ATR621 - Ingresso di start e fine ciclo

Posted: 27/11/2015, 11:00
by Pixsys tecnico 1
Si,
se lancia la funzione termoregolatore il ciclo va in STOP.