Buongiorno,
a scuola abbiamo un forno per ceramica che monta un ATR 620 (ci è stato gentilmente donato da un nostro sostenitore con termocoppia nuova).
Non siamo ancora riusciti a portare a compimento un'infornata, il ciclo di cottura arriva a 990 gradi l'ATR620 lo segna correttamente sul display e nei tempi corretti, ma all'interno del forno non succede nulla o meglio la temperatura non corrisponde al disply.
Dentro il forno abbiamo messo dei coni seger per verificare la temperatura, il primo cono si sarebbe dovuto piegare/fondere a 660gradi, ma niente.
Cosa potrei fare? resettare l'ATR620? come si fa?
rimango in attesa di un vostro gentile riscontro.
grazie mille
max
a scuola abbiamo un forno per ceramica che monta un ATR 620 (ci è stato gentilmente donato da un nostro sostenitore con termocoppia nuova).
Non siamo ancora riusciti a portare a compimento un'infornata, il ciclo di cottura arriva a 990 gradi l'ATR620 lo segna correttamente sul display e nei tempi corretti, ma all'interno del forno non succede nulla o meglio la temperatura non corrisponde al disply.
Dentro il forno abbiamo messo dei coni seger per verificare la temperatura, il primo cono si sarebbe dovuto piegare/fondere a 660gradi, ma niente.
Cosa potrei fare? resettare l'ATR620? come si fa?
rimango in attesa di un vostro gentile riscontro.
grazie mille
max
-
- Moderatore
- Posts: 1672
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR620 problemi di temperatura
Salve,
secondo me la sonda che sta utilizzando non corrisponde alla sonda impostata sul regolatore.
Sa dirmi la sonda utilizzata? Se non sa il tipo, sa di che colore sono i fili della sonda?
secondo me la sonda che sta utilizzando non corrisponde alla sonda impostata sul regolatore.
Sa dirmi la sonda utilizzata? Se non sa il tipo, sa di che colore sono i fili della sonda?
-
- Posts: 8
- Joined: 15/04/2016, 14:13
Re: ATR620 problemi di temperatura
Mi scusi,
per sonda, intende la termocoppia? mi scusi ma son scultore e non so se è la stessa cosa...
so che la termocoppia è stata sostituita di recente con una originale fornita dal rivenditore del forno.
purtroppo ora non sono a scuola e non riesco a guardare il colore dei fili.
se riuscisse ad indicarmi a quale colore corrisponde la sonda "x" o "y" ed eventualmente le modifiche che devo apportare sarebbe topico.
Altrimenti domattina farò una foto alla termocoppia e ve la inoltro.
Grazie della disponibilità
max
per sonda, intende la termocoppia? mi scusi ma son scultore e non so se è la stessa cosa...
so che la termocoppia è stata sostituita di recente con una originale fornita dal rivenditore del forno.
purtroppo ora non sono a scuola e non riesco a guardare il colore dei fili.
se riuscisse ad indicarmi a quale colore corrisponde la sonda "x" o "y" ed eventualmente le modifiche che devo apportare sarebbe topico.
Altrimenti domattina farò una foto alla termocoppia e ve la inoltro.
Grazie della disponibilità
max
-
- Moderatore
- Posts: 1672
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR620 problemi di temperatura
si, la sonda è la termocoppia.
le sonda più comuni sono:
TC K: fili rosso verde
TC J: blu rosso
Per configurare la sonda deve:
-premere PRGM, scorrere tutti icicli con la freccia Su fino a vedere CONF
-confermare con OK
-inserire la password 1234 usando le frecce e confermando ogni cifra con SCROLL (il tasto con le paginette, sopra a PRGM)
-confermare anche l'ultima cifra (4) con OK -> a questo punto vede i parametri P-01 ecc, sotto vede il loro valore.
-con la freccia SU si porta a P-02, preme OK (comincia a lampeggiare la prima cifra, che deve essere 1).
-preme SCROLL (comincia a lampeggiare la seconda cifra), con le frecce imposta:
0 se è una TC K
4 se è una TC J
a questo punto conferma con OK (smette di lampeggiare)
-con START/STOP esce dalla configurazione
le sonda più comuni sono:
TC K: fili rosso verde
TC J: blu rosso
Per configurare la sonda deve:
-premere PRGM, scorrere tutti icicli con la freccia Su fino a vedere CONF
-confermare con OK
-inserire la password 1234 usando le frecce e confermando ogni cifra con SCROLL (il tasto con le paginette, sopra a PRGM)
-confermare anche l'ultima cifra (4) con OK -> a questo punto vede i parametri P-01 ecc, sotto vede il loro valore.
-con la freccia SU si porta a P-02, preme OK (comincia a lampeggiare la prima cifra, che deve essere 1).
-preme SCROLL (comincia a lampeggiare la seconda cifra), con le frecce imposta:
0 se è una TC K
4 se è una TC J
a questo punto conferma con OK (smette di lampeggiare)
-con START/STOP esce dalla configurazione
-
- Posts: 8
- Joined: 15/04/2016, 14:13
Re: ATR620 problemi di temperatura
grazie mille!!! domattina ci provo!!
-
- Posts: 8
- Joined: 15/04/2016, 14:13
Re: ATR620 problemi di temperatura
buongiorno, effettivamente la seconda cifra del P-02 era 1,
ho fatto un test, stasera apriamo e vediamo...
buonagiornata
max
ho fatto un test, stasera apriamo e vediamo...
buonagiornata
max
-
- Posts: 8
- Joined: 15/04/2016, 14:13
Re: ATR620 problemi di temperatura
Mitici ora tutto ok!!!
Funziona!!!
Grazie mille!!
Funziona!!!
Grazie mille!!
-
- Moderatore
- Posts: 1672
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR620 problemi di temperatura
Perfetto
-
- Posts: 8
- Joined: 15/04/2016, 14:13
Re: [ATR620] Errore lettura della temperatura
Buongiorno,
siccome stavo cercando di capire le potenzialità effettive del nostro forno, vorrei porvi un quesito:
avendo una termocoppia/sonda TC K fino a quale temperatura mi posso spingere con il forno? 1200 gradi? 1300?
A scuola vorremmo fare delle cotture con smalti particolari e vorrei capire la fattibilità.
Grazie mille della disponibilita
max
siccome stavo cercando di capire le potenzialità effettive del nostro forno, vorrei porvi un quesito:
avendo una termocoppia/sonda TC K fino a quale temperatura mi posso spingere con il forno? 1200 gradi? 1300?
A scuola vorremmo fare delle cotture con smalti particolari e vorrei capire la fattibilità.
Grazie mille della disponibilita
max
-
- Moderatore
- Posts: 1672
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR620] Errore lettura della temperatura
Salve,
con alcune TC K in ceramica o Acciaio Inconel 600 può arrivare a 1200°C, per andare fino ai 1300-1400°C dovrebbe usare delle termocoppie S, dipende poi se la potenza del forno è sufficiente.
con alcune TC K in ceramica o Acciaio Inconel 600 può arrivare a 1200°C, per andare fino ai 1300-1400°C dovrebbe usare delle termocoppie S, dipende poi se la potenza del forno è sufficiente.