Grazie,ricapitolando uso un cavo di rete normale per connettere pc a td700,non quello incrociato,giusto?
Serve solo l'ip e non il gateway?
Infine se volessi inserirlo in una piccola rete domestica tramite router basta che gli dia il gateway del router e l'ip della rete?
grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1672
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: collegamento td 700

Post by Pixsys tecnico 1 »

Se usa usa uno switch o il router di casa per connettersi al terminale gli basta un cavo normale, ed impostare l'indirzzo IP nel LogicLab e PageLab uguale a quello impostato nel terminale.

Quando tutto sarà a regime, al TD700 sarà sufficiente essere nella rete del router e dei vari PC di casa, quindi tutti con lo stesso IP iniziale, ad esempio: 192.160.0.xxx (le xxx sono gli indirizzi di ciascun PC, terminale ecc collegato alla rete del router, che di solito è 192.168.0.1).
Faccia attenzione anche che il router non possa assegnare, in modalità DHCP, l'indirizzo già occupato del TD700 (che sarà fisso).
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: collegamento td 700

Post by user7734 »

Buongiorno,sono riuscito a connettere il terminale al pc(nel touch non mi compare più la schermata iniziale)
Ora le volevo chiedere il collegamento tra il td 700 e il pl 260:
quest'ultimo lo eseguo tramite rs232 del terminale(com1) e exp1 del pl260 impostando i dip switch in maniera corretta che funzione devo usare nel programma di inizializzazione del plc?nel touch una volta abilitata la seriale tramite dipswitch devo fare qualcos'altro?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1672
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: collegamento td 700

Post by Pixsys tecnico 1 »

Nel PLC deve impostare la seriale EXP1 come "slave" e poi nel codice di inizializzazione deve impostare le SMW per la velocità di comunicazione, ritardo risposta (0mS), formato.
Nel TD700 quando ha impostato la seriale come le ho descritto sopra non deve fare altro.
Il collegamento sarà:
TX TD700 (COM1: 3) <--> RX PL260 (34)
RX TD700 (COM1: 2)<--> TX PL260 (35)
GND TD700 (COM1: 5)<--> GND PL260 (36)
user7734
Posts: 208
Joined: 25/02/2014, 12:40

Re: collegamento td 700

Post by user7734 »

Grazie mille veramente.
Il cavo per il collegamento(pc-touch) posso autocostruirmelo usando un cavo schermato o devo utilizzare un cavo vostro?
C'è una lunghezza massima da rispettare?
Buona giornata
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1672
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: collegamento td 700

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per il cavo di rete da usare per collegare il TD700 al PC, Le conviene acquistarne uno di già fatto in un qualsiasi negozio di informatica, non c'è problema per la lunghezza del cavo. Per il cavo di collegamento tra TD700 e PL260 può benissimo farselo da solo, utilizzando un cavo schermato con almeno 3 fili, la distanza in questo caso per non avere problemi è di 10Mt, oltre potrebbe essere necessario diminuire la velocità di trasmissione (tutto dipende dall'impedenza del cavo utilizzato, che deve essere minore possibile).