Buon giorno,
un cliente ha un ATR 312 con un PL300 -10AD è un forno a gas con uscita modulante.
Il contatto apre non funziona più e pensavo di sostituire il PL300 .
mettendone uno nuovo va in qualche maniera riconfigurato? o basta collegare i fili al terminale ?
Grazie e saluti
[PL300] Sostituzione PL300 non funzionante con nuovo PLC
-
- Posts: 5
- Joined: 23/01/2013, 8:53
-
- Moderatore
- Posts: 1671
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PL 300
Può sostituire il PL300 con uno nuovo tranquillamente, sarà l'ATR313 che alla nuova accensione riconfigurerà il PLC.
-
- Posts: 5
- Joined: 23/01/2013, 8:53
Re: PL 300
Mi scusi ma è un ATR 312 del 1999 . Vale quanto già detto?
-
- Moderatore
- Posts: 1671
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PL 300
In ogni caso il PL300, se associato ad un ATR, riceve la programmazione da quest'ultimo. L'unica cosa da verificare nel nuovo è la posizione dei dip switch per l'eventuale utilizzo di uscite continue quali 0-10V o 4-20mA, altrimenti non si deve toccare nulla.