Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[TCT101] Procedura per reset di fabbrica

Post Reply
user12190
Posts: 1
Joined: 30/10/2015, 10:25

[TCT101] Procedura per reset di fabbrica

Post by user12190 »

salve avrei bisogno di resettare il contatore TCT101-4ABC-T e riportarlo alla condizione di fabbrica
grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1659
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT101-4ABC-T

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
inserendo la password "9999" al posto della classica "1234" il regolatore si resetta alle condizioni di fabbrica.
Post Reply