Buongiorno.
Dopo aver fatto i primi esperimenti con esito positivo, mi trovo in difficoltà nello scaricare il programma all'interno del controllore.
In particolare quando tento di scaricare uno degli esempi forniti, parte il collegamento e sul display viene correttamente visualizzata l'icona di collegamento tra PC e dispositivo, ma successivamente a display compare il messaggio di avviso "Porta seriale già in uso o non presente", come da immagine allegata.
Per la connessione sto utilizzando il kit di programmazione da voi fornito, in particolare collegandomi su PC tramite l'adattatore DB9 "PC RS232 / PROGRAM", connesso ad un convertitore USB/RS232 e dal lato device con l'adattatore DB25 "RS485-RS232 / PROGRAM".
Cortesemente riuscite a darmi indicazioni per risolvere il problema.
Grazie,
RISOLTO: con l'aggiornamento del driver del convertitore USB/RS232 (probabilmente si trattava della dimensione del buffer). I dati del dispositivo infatti venivano letti correttamente, ma ad ogni tentativo di programmazione, la comunicazione si interrompeva dopo la prima trasmissione.
[TD240] Seriale di programmazione non si connette
-
- Posts: 6
- Joined: 19/07/2016, 15:38
[TD240] Seriale di programmazione non si connette
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 6
- Joined: 19/07/2016, 15:38
-
- Moderatore
- Posts: 1659
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TD240: seriale di programmazione non si connette
Benissimo, di solito infatti questi problemi derivano dal convertitore USB/RS232 o dall'impostazione del buffer dei dati