[ATR141] Visualizzare gli Ampere di un azionamento motore

Post by user11948 »

Buongiorno,
in un'istallazione presso un nostro cliente abbiamo un vostro ATR141 che funziona regolarmente, ma volevamo chiedervi se fosse possibile effettuare un'operazione.
Lo strumento è collegato ad un azionamento per un motore 110KW, per visualizzare la corrente assorbita.
L'azionamento da in uscita una 0-10V che permette al pixsys di visualizzare la corrente assorbita, 273 Ampere, corrispondente a 10V
In alcune applicazioni per pochissimo tempo il motore va sotto sforzo ed arriva ad assorbire di più, in questo caso l'azionamento da fuori tensioni pari a 10,5 V - 11 V - 11,5V.
Lo strumento in quel caso segnala l'errore di fuori scala, ora il cliente ci chiedeva se non fosse possibile visualizzare invece il valore di corrente e non il raggiunto fuori scala.
E' una cosa fattibile?
Grazie e buona giornata
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1649
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: regolatore atr141

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per poter uscire dai range 0-10V senza entrare in errore (E-05) deve utilizzare il regolatore ATR243-20ABC che dispone dell'apposita funzione.

In alternativa potrebbe provare a mettere in serie all'uscita 0-1V un resistenza da 10-15Kohm, in modo da far scendere la tensione effettiva letta dal regolatore (a cui vanno poi reimpostati i limiti d'ingresso per la corretta lettura).