Ho 4 termoregolatori ATR243 con interfaccia RS485, gli indirizzi sono 1, 2, 3 e 4.
Il problema che inizialmente alla prima messa in funzione tutto funzionava regolarmente, poi sul termoregolatore 4 non è stato più possibile scrivere ne leggere i dati.
Controllato il cablaggio, accorciato i fili la cui distanza tra ogni termoregolatore è di 10 cm.
ho messo sul atr3 l'indirizzo 4 e sul ATR 4 l'indirizzo 3, tutto come prima.
ATR243 T problemi di comunicazione
-
- Moderatore
- Posts: 1184
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR243 T problemi di comunicazione
Buongiorno,
ma è sempre lo stesso regolatore che ha problemi? Ha provato a collegare solo il regolatore in oggetto per capire se dipende solo dal regolatore? Potrebbe essere un problema di indirizzamento o parametrizzazione dello stesso.
Cordiali Saluti.
ma è sempre lo stesso regolatore che ha problemi? Ha provato a collegare solo il regolatore in oggetto per capire se dipende solo dal regolatore? Potrebbe essere un problema di indirizzamento o parametrizzazione dello stesso.
Cordiali Saluti.